1 Bedømmelse af, om der er et problem med selve fejlstrømsbeskytteren
Hvis fejlstrømsbeskytteren ikke kan sættes i drift eller ofte er beskyttet: ved fordelingstransformatoren, brug en lækstrømsspændemåler til at klemme de trefasede ledninger og neutrale ledninger på udgangssiden af ​​AC-kontaktoren eller lækstrømsafbryderen, og aktiver fejlstrømmen Beskytteren tvangssættes i drift. Hvis displayværdien af ​​lækstrømsspændemåleren er større end 300mA på dette tidspunkt, beviser det, at reststrømsbeskyttelsen er god. På dette tidspunkt skal du bruge lækstrømsspændemåleren til at vurdere, hvilken fase der lækker; ellers skal den repareres eller udskifte fejlstrømsbeskyttelsen.


2. Bestem hvilken fase og faselinje der er utæt
Ved distributionstransformatoren afbrydes nulledningen på udgangssiden af ​​AC-kontaktoren, der styrer lavspændingsledningen, og installer derefter den fjernede sikringskerne på en af ​​faserne, og mål fasen med en lækstrømsspændemåler. , den målte displayværdi er lækstrømværdien for fasen. Mål lækstrømværdierne for de andre faser sekventielt på samme måde.


For at forhindre forekomsten af ​​store strømskader på instrumentet på grund af tilstedeværelsen af ​​fasetrådsjording på linjen (såsom en person, der bruger metoden fra en linje til ét sted for at stjæle elektricitet osv.), skal du først indstille gearet på lækstrømsspændemåleren til det maksimale område ved testning; hvis den viste værdi er lille, så Skift rækkevidden af ​​lækstrømsspændemåleren til milliamperemåling.


3 Efter bestemmelse af faselinjen med lækage, bestemme placeringen af ​​lækage
Ved distributionstransformatoren skal du indsætte faseledningen, der skal kontrolleres, i sikringskernen, frakoble den neutrale ledning og sikringerne af de to andre faser, og bruge en lækstrømsspændemåler til at måle den strømførende faseledning for at bestemme lækagepositionen. For at forbedre effektiviteten kan boardingstangens position vælges midt på linjen. Gennem detektion vurderes det, om lækagestedet er i første halvdel eller anden halvdel af ledningen, og derefter opdages det ledningsstykke, hvor der er mistanke om lækagen. Analogt er detektionsområdet indsnævret. Til sidst, detekter fasetrådsstøtteisolatoren inden for det bestemte lille område, og detekter fasetråden for brugerforbindelseslinjen, der er forbundet med fasetråden inden for området (det kan udføres på jorden, eller når isolatoren detekteres samtidigt) for at bestemme den specifikke placering af lækagen.


I tilfælde af lavspændingsledningsstrømtransmission kan lækstrømsspændemåleren for lavspændingsabonnentledningen inden for det formodede område også detekteres. Ved testning skal fasetråden og neutralledningen fra enfasede brugere placeres i kæberne på lækstrømsklemmemåleren på samme tid; de trefasede ledninger og neutrale ledninger fra trefasede brugere bør også sættes ind i kæberne på samme tid. Hvis der ikke er nogen lækagefejl, er fasesummen af ​​belastningsstrømmens magnetiske flux nul på dette tidspunkt, og displayværdien af ​​lækstrømsspændemåleren er også nul; hvis der er en lækstrøm, kan værdien af ​​lækstrømmen detekteres.


4 Kontroller brugerens interne ledninger og udstyr for lækage


Brug en lækstrømsspændemåler til at måle lækstrømsværdien ved brugerens strømindtagsledning, og sæt samtidig brugerens elektriske udstyr og lamper ind og ud en efter en, og find lækstrømmen ved at se på ændringen af lækstrømsværdi målt af lækstrømstangmåleren Hvis alt udstyr og lamper er normalt, eller udstyret med lækage er blevet trukket tilbage, men lækstrømstangmåleren viser, at brugeren stadig har lækstrøm, kan det være, at den lave- spændingsledningen af ​​brugeren har lækage. Det bør behandles fra sag til sag. For lækagefejlen i den forbegravede og skjulte rørledning kan kun behandlingsmetoden til ændring af ledningen eller omledning anvendes.


5 problemer at være opmærksom på
1 Ved søgning efter lækagefejl skal AC-kontaktoren, der styrer lavspændingsledningen, tvinges til at sende strøm i kort tid.


2 Vær opmærksom på sikkerheden, når du leder efter lækagefejl. Nogen skal overvåge og træffe sikkerhedsforanstaltninger. Når du læser dataene fra lækstrømsspændemåleren, skal du sørge for at holde en sikker afstand mellem den menneskelige krop og de strømførende dele. Det er bedst at bruge HOLD (datahold)-funktionen på lækstrømsspændemåleren.


3 Overtoner af høj orden interfererer med et lille antal reststrømsdrevne beskyttere, hvilket kan forårsage funktionsfejl. Hvis der er store harmoniske kildebrugere, såsom mellemfrekvensovne i stationsområdet, bør sådanne brugere midlertidigt trækkes ud af drift under detektering.


4 Brugen af ​​lækstrøms tangmålere er særligt effektiv til at finde "one line, one place" elektricitetstyve, og dens karakteristika er, at lækstrøms tangmålerne viser store værdier, når hundreder af milliampere eller endda flere ampere. Ukendte el-tyvere kan eftersøges i henhold til ovenstående metode, og de, der mistænkes for sådan el-tyveri, kan gå direkte til deres husstandsledninger for at tjekke med en lækstrøms-tangmåler.

 